恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-03 22:29:50
2楼
SMW22是PLC的最后一次扫描的扫描时间,只要PLC运行它就在每个周期周期都在刷新,它与星-三角的工况无关。也就是说,这里用错了计时方法。
应该使用时间间隔定时器(开始间隔时间指令、计算间隔时间指令),也可以使用普通的计时器。
谢谢YUKJ老师的帮助。
程序中,我用了SMW22进行累计,变相的把它当成一个定时器使用。您说的“用错了计时方法”,我不是很理解,能详细说说哪里用错了吗?
再次感谢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主