3RW34软起动器输出端为电子式继电器输出(三端双向可控硅),输入电压必须与
控制电压等级相同。如交流230V等级的软起动器,在直流24V下,可控硅不能正常
输出,也就是说此时不能通过软起动器的端子输出直接控制PLC。以下是电子式继
电器输出的技术参数:
1. 直流24V等级输出特性
绝缘电压1500V
持续工作电流1.0 A
分断电流1.0 A
接通电流10.0 A
压降1.2 V
关断漏电电流2.0 mA
2. 直流输出端必须保持正确的极性吗?
输出和运行端并没有极性要求。
X1/X2控制电源端子必须注意正确的极性,X1为正极,X2为负极。
极性接反将不能正常工作(可能烧毁元件)。
3. 直流24V等级输入特性
绝缘电压1500V
输入电流10mA
最小接通电压17 V
最小接通电流6 mA
最小关断电压8 V
最小关断电流3 mA
输入电阻2.6K Ohm
想做总有办法,不想做总有理由.