发布于 2021-06-04 10:31:48

5楼

结贴,问题解决。

回归看来,其实就是因为之前的PLC有强制点,所以下载报错。

2个解决办法1楼和2楼已经说,但关键是无法在线,点击在线时,始终提示伙伴无法建立连接,所以2个解决办法都用不了。

最后,发现一个突破口,就是在下载操作的过程中,虽然无法下载,但有一个在线程序比对可以点进去,而且实现了在线,从而把强制点关闭了,问题解决了。

这里就不知道为什么在项目上点“在线”不行,而在线比对又能“在线”的原因,至少问题解决了。