不明白你说的啥意思?

connect数据块参数一样?那还轮询啥?


如果你要(只)读的服务器(就是以前说的从站)数量不超过8+6,就可以同时(在一个主扫描循环中)用固定连接14个服务器。它们是并发的,发送/接收时间间隔可以各不相同。建立过连接后,即便断线,它也会自动重连接。重新连接不用你管。只是

每次Done,获取读到的数据。