给您说了现象,您分析理论,现场一堆这样的调试设备,偶尔出现这种情况,用户就是我自己,给你说原理我知道,就是不明白为什么是有时候有,有时候没有,200KW的不出现,50几KW的出现,同样没调整励磁电流
传动里你说的这个有就是有,没有就是没有。时有时无,那就不是传动系统里参数的事了,你现场有问题,自己没发现。时有时无的事,只能自己在现场去找了。不具备一般性和普遍性。是个例。