楼主真的是认真做功课呢。就是对西家传动的使用还是很陌生。其实楼主的控制需求并不复杂,三个电机,三台变频器,驱动同一个负载。一主两从的应用。


第一个问题,就是droop的软化功能,怎么用?在本问题的第十七楼,我已经给你功能图了。要想办法看懂它。否则就是不会用;

第二个问题,关于反转的控制。不要去动P1820那个参数。尽管它确实可以反转,但在这里用它就是不合理的。在三台电机都能正转的基础上,用反转控制字P1113来控制反转,比如把三台变频器的同一个开关量端子都连接到它们各自的参数P1113就行了。一个反转命令,三台变频器同时被激活;

第三个问题,关于F7902,对于从电机的变频器这个故障应该屏蔽掉。利用P2118和P2119即可屏蔽此故障。


祝楼主工作顺利。一个项目下来,西门子的G120使用也就学会了其入门操作。一举两得。

我是你的朋友