这几天同样的跳闸, 显示o7.1, 故障灯亮又出现。 我倒现场一看, 好家伙, 配电室温度将近四十度。 我依然怀疑是和温度有关。 虽然1#和3#飞剪同样的结构, 一直工作正常。 我分析可能2#飞剪的cu2有缺陷, 温度搞得时候会复位。
我现在从plc侧改变逻辑, cu2的故障,先延时1分钟跳闸,然后延时1S发复位信号给2#CU。 本来想在装置中用自由功能科做个延时复位的,但是由于DP适配器没在手边, 先从plc侧下手。
这里我想问个问题, 这个CU2的F60097, 是断电的一瞬间报的故障, 还是重启完成报的故障?
如果是断电瞬间触发不在, 等重新接通, 我plc发的故障信号是不是不生效啊。