6楼

展开查看
以下是引用风起云在2021-05-09 08:16:37的发言 >5楼

一方面,G120并不对进线电压进行检测;另一方面,变频器是三相整流,如果电机/变频器选型余量偏大、或在负载不是很重的情况下,即使是缺一相变成2相供电,短时间内直流母线电压降低并不多,变频器也不会报警或故障。

这样的设计思路我很欣赏。专业的做法。系统里的检测本着安全、够用即可,高的检测环节越多,也未必是好事情。比如说,西家传动对进线的检测基本没有,就是靠快熔保护短路故障,负载的保护靠的是输出侧的电流传感器检测。电压使用直流母线来检测。这就足够了。这么多年,也没出现因为故障缺失导致的设备损毁。