 由于REAL是占用连续的2个字,按照IEC标准是低字在前高字在后。而西门子的REAL两个字的地址顺序恰恰与IEC标准相反,所以楼主的疑问是有道理的。

毫无疑问,如果第三方是通过modbus通讯将实数传输给西门子PLC,则必须进行高低字交换才能正常使用。

西门子PLC直接与触摸屏通讯,只要选择正确的驱动,楼主就没有必要考虑怎么处理,触摸屏的驱动会适应西门子PLC的。