恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-07 09:58:01
3楼
西门子的设备不接地,那还叫西门子吗?主要是PLC有接地就好,另外从你的触摸屏上看,4个模拟量输入通道都是断线状态,你确定AI模块的电源指示灯正常吗?还是亮红灯?绿灯正常供电,入供电正常,那你用电流表串接任何一个通道看看有没有4MA电流输入,很好查原因的。
1,确保压力传感器有电流输入。
2,确保24V电源供电EM231正常,模块亮绿灯。
3,查看下PLC的RUN指示灯是否亮绿灯。
4,以上三点正常,那么还是显示断线就更换EM231模块。
5, 至于一两年就烧DI模块,这个问题应该是感应器或者强弱电线没有分开走造成。PLC要接地,电线要分开。