回复:请教:调高p2172对变频器正常工作有害吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-09-22 19:42:12

0楼

P2172是做什么的?为什么要调高它呀?说说你的理由。
这是一个报警参数,用它设置动作电压值。比如,当直流母线的电压达到此值,系统就要报警了。如果你调高了此值,那系统报警的限值也随之提高。我看手册说,此参数的工厂默认值是800V。对于380V电压等级的变频而言,800V已经是典型值了。如果调高,不要超过900V。