回复:modbus tcp属于占用哪个通信资源

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23442
  • 精华

    896
  • 被关注

    1276

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-08 12:02:06

10楼

展开查看
以下是引用lllwww在2021-06-08 01:30:52的发言 >9楼

多个指令用一个connect数据块参数一样是不需要轮询吗,这样会不会错误码呢,

一个资源是不是表示一个固定的ID?指令数量超过了资源,什么做可以不轮询呢

你是在说我那张图么?

我用连接数据块DB,是把所有的连接数据都放在一个数据块中。省得到处找而已。

要是1500 连接资源没有那么多保留 固定连接,且可用资源很多很多。不轮询是可以的。

1200 CPU 速度慢、处理能力低。说实话,不轮询,并发通讯能力也只能那几个。