发布于 2021-06-10 23:14:30

2楼

建议先给变频器与plc做等电位连接。

看变频器模拟量信号到模块是什么情况?如果仍然为负数,且是一个相对固定的数据,你直接减掉这个负值数据后,再进行该通道的模拟量转换。

主要原因是模拟量的差模干扰引起的。

变频器的信号需要用双绞屏蔽电缆线连接,且外层必须接地,建议使用电流信号。