28楼

22楼W侠的程序今天白天看到,当时想,如果仅仅是这样的验证,这个SMW22  的时间测试应该是一样的,因为测试程序中仅仅只是这些相对固定的程序在运行,24楼的测试结果也非常清楚了。

至于T37的测试,看到的结果也是预料之中的事情,原因还是那个大于1mS定时器的刷新机制问题,测试结果会有相对大的“波动”。

楼上季侠说的有同感,我理解为时间的分辨率,200及200smart的PLC中时间最小分辨率就是1mS,大于0mS,不到1mS,包含1mS的折算为1mS。同样,大于1mS,不到2mS的折算为2mS计算。

如果要相对的精度,我建议采用楼上季侠的那个间隔定时器,精度(分辨率1mS),且对程序的运行没有影响到运行的精度。

相对200(200smart)的精度问题,之前一直想找一种方式,那个能够区分分辨1mS以内的定时方式,则耐,找了很长时间也没有找到我想要的方法,所以对此有一些认识。