建议先给变频器与plc做等电位连接。
看变频器模拟量信号到模块是什么情况?如果仍然为负数,且是一个相对固定的数据,你直接减掉这个负值数据后,再进行该通道的模拟量转换。
主要原因是模拟量的差模干扰引起的。
变频器的信号需要用双绞屏蔽电缆线连接,且外层必须接地,建议使用电流信号。
变频器到采集模块放的是屏蔽电缆,屏蔽层只有采集模块侧进行了接地,变频器侧没有接地,合这个有关吗?传感器信号两端的屏蔽层都接地了,测量出来还是有大概 -0.15V的电压。