回复:S7-1500 电压采集模块采集初始信号为负值

已锁定

得到与学到

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2019-10-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-06-11 09:17:20

4楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2021-06-10 23:14:30的发言 >2楼

建议先给变频器与plc做等电位连接。

看变频器模拟量信号到模块是什么情况?如果仍然为负数,且是一个相对固定的数据,你直接减掉这个负值数据后,再进行该通道的模拟量转换。

主要原因是模拟量的差模干扰引起的。

变频器的信号需要用双绞屏蔽电缆线连接,且外层必须接地,建议使用电流信号。

变频器到采集模块放的是屏蔽电缆,屏蔽层只有采集模块侧进行了接地,变频器侧没有接地,合这个有关吗?传感器信号两端的屏蔽层都接地了,测量出来还是有大概 -0.15V的电压。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11203条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。