以下是引用得到与学到在2021-06-11 09:17:20的发言 >4楼

变频器到采集模块放的是屏蔽电缆,屏蔽层只有采集模块侧进行了接地,变频器侧没有接地,合这个有关吗?传感器信号两端的屏蔽层都接地了,测量出来还是有大概 -0.15V的电压。

以下是引用WWCWWC在2021-06-10 23:14:30的发言 >2楼:建议先给变频器与plc...

引用2楼详细内容:

建议先给变频器与plc做等电位连接。

看变频器模拟量信号到模块是什么情况?如果仍然为负数,且是一个相对固定的数据,你直接减掉这个负值数据后,再进行该通道的模拟量转换。

主要原因是模拟量的差模干扰引起的。

变频器的信号需要用双绞屏蔽电缆线连接,且外层必须接地,建议使用电流信号。

变频器是比较强的一种干扰源,稍不“注意”形形色色的、稀奇古怪的问题会跟着你。

变频器接地是必须的,与系统做等电位连接同样也是必须的。

屏蔽电缆应该用双绞线那种类型的。

这个-0.15V电压,如果是稳定的,则按我楼上处理方法处理。