以下是引用老兵在2021-06-11 10:01:46的发言 >13楼

它自己的端子没有接线?

以下是引用锋言锋语在2021-06-09 17:16:03的发言 >11楼:第二块CU是 用并口...

引用11楼详细内容:


第二块CU是 用并口过来的电源线吧。  CU1一直正常啊。

以下是引用老兵在2021-06-08 19:21:51的发言 >10楼:F60097,不是指电...

引用10楼详细内容:

F60097,不是指电枢进线电压,是控制电源P5/P15V的电源有问题。

你可以查一下外围接线。比如外围有没有短路。

如果外围没问题,还是建议换块板子,或者解决散热问题吧,以免问题扩大。

确实CU2没有独立接电源啊?


难道可以接? 哪个端子?