楼主有这样的问题,主要是两种可能,第一种可能,就是此问题系统的EMC安装布线没做到位,导致的干扰噪声,时有时无。扰动所致;第二种可能,系统设计上的控制策略有问题,干嘛要把电源的启动与驱动运行做连锁呢?电源就是电源,驱动就是驱动,有事了直接给驱动封锁,就可以实现安全,非要全都切断进线电源,就安全了了吗?非也。即使是速断进线电源,直流母线存储的电能也足以把人电的人仰马翻的。


本楼问题,我更倾向是第一种可能。不要以为,有了ALM就可以实现ECM了。根本不是,ECM安装布线必须要符合规范的要求。否则,干扰噪声就会肆无忌惮。


个见,仅供参考