看来,还是要简单说明一下吧。
GSD是什么?它是PorfiNet/PorfiBus组织制定的通用设备描述文件。所有组织内的厂商设备,接入PN/PB的设备都要有这种描述文件。这样各厂商的软件、PN/PB设备才能被组态、配置。
在PorfiBus中是GSD,使用纯文本编辑生成的描述文件。
在PorfiNet中是GSDML,是XML格式的文件。
所以,只要下载任意厂商的GSD(ML)文件,都可以在组态软件中,将其添加到PN/PB网络。
它们本质上就是设备的报文接口说明,告诉组态软件我可以接受哪些报文。
HSP是什么?是西门子自己的软件所使用的硬件支持服务包,是软件发布后,未来得及编入的、新出的硬件包。
是为西门子自己组态编程软件设计的。它不光包含设备的报文接口;还包括图形组态、设备调试等等。
它只能是西门子自己的软件所使用。
西门子每发布一款PN/PB新品,就会与所有PN/PB组织内厂商一样,同时发布它的GSD/GSDML。(要不然没法用呀!)
当该新品的系列软件支持基本完善后,会发布HSP。
这就是为什么会看到两种组态文件的原因。
y版,谢谢你的分享!
15楼,有这么一段话,:hsp是硬件支持包,支持等时实时,实时性更高,只能在1500以上cpu上使用。
HSP还与通信实时性有关系吗?比如同样是PROFINET RT 一个采用HSP,另外一个是GSDMXL有区别?
谢谢!