8501故障?
要看看是什么状况呀!是什么情况下!系统是如何供电的?
通常,这个故障报警是遗留的!(不是真正的故障)
即便1200/1500和所有G/S120-PN的CU使用同一路24V电源,当你关闭电源时,驱动本身的电源消隐要比PLC慢得多。这时就会出现8501的故障,并保存在故障记录里。
当下次上电时,驱动都会自动清除(复位)故障。
所以,如果你不去查看驱动的故障列表,什么感觉也没有。
但是!如果是在运行中出现8501,那就是问题了。
那就要问问:你是使用什么样的控制器- IO设备电源供电连接?是使用统一24V电源?还是驱动的功率模块电源?
网线是使用屏蔽电缆?还是普通非屏蔽电缆?
是使用RJ 45水晶头?还是PN专用网络插头?