恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-13 11:07:43
5楼
再多啰嗦几句。
这种故障在PB/PN下都有可能发生的。
例如:我设计的一条生产线,使用22台西门子DP变频器。当生产线需要急停时,切断所有脉冲输出(OFF2)。就会出现这种8501类型的故障。
强调一下重要的概念:变化的电流产生变化的磁场,变化电流强度越大,变化磁场越强。只有变化的磁场,磁力线才会影响周边的导体,产生变化的电势,导致“干扰”。
因此,一瞬间的全部OFF2,出现强干扰,并不奇怪。
这对正常运行没有影响。
问题是,重新启动前,你要复位所有故障。
所有控制字1里都有故障复位的位。对所有变频器发送一次就好。(发送一次之后,再启动变频器)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主