回复:西门子G120 PN经常报8501故障 有什么好的解决方法、

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23181
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-13 11:07:43

5楼

再多啰嗦几句。

这种故障在PB/PN下都有可能发生的。

例如:我设计的一条生产线,使用22台西门子DP变频器。当生产线需要急停时,切断所有脉冲输出(OFF2)。就会出现这种8501类型的故障。

强调一下重要的概念:变化的电流产生变化的磁场,变化电流强度越大,变化磁场越强。只有变化的磁场,磁力线才会影响周边的导体,产生变化的电势,导致“干扰”。

因此,一瞬间的全部OFF2,出现强干扰,并不奇怪。

这对正常运行没有影响。

问题是,重新启动前,你要复位所有故障。

所有控制字1里都有故障复位的位。对所有变频器发送一次就好。(发送一次之后,再启动变频器)