回复:DCM超速故障处理

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9988
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-14 07:35:20

16楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-06-11 15:07:44的发言 >15楼

确实CU2没有独立接电源啊?


难道可以接? 哪个端子?

以下是引用老兵在2021-06-11 10:01:46的发言 >13楼:它自己的端子没有接...

引用13楼详细内容:

它自己的端子没有接线?

以下是引用锋言锋语在2021-06-09 17:16:03的发言 >11楼:第二块CU是 用并...

引用11楼详细内容:


第二块CU是 用并口过来的电源线吧。  CU1一直正常啊。

以下是引用老兵在2021-06-08 19:21:51的发言 >10楼:F60097,不是指电...

引用10楼详细内容:

F60097,不是指电枢进线电压,是控制电源P5/P15V的电源有问题。

你可以查一下外围接线。比如外围有没有短路。

如果外围没问题,还是建议换块板子,或者解决散热问题吧,以免问题扩大。

我指的是第二块CUD的X170/X177端子。

难道这些端子也没接线?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3829条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。