恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-14 09:14:32
9楼
虽然是一个旧贴,但问题确实典型的EMC问题。也是自动化与驱动系统应用永远热议的话题。
信号地(M)接不接大地?能不能接大地?如何正确接地?而不是盲目接地?我认为关键在于是否融会贯通了西家传动的EMC安装布线准则。准则做到位,怎么接地怎么有。这不是那个型号的驱动产品的问题,是一个系统安装布线EMC规则的问题。
这里没有什么具体的,教条的规定,就是一个原则,根据现场条件因地制宜。活学活用的问题。
比如前两天,我在现场调试一个132kW的S120传动控制系统,因为不是我参与的现场安装布线,所以,调试的时候,留了一个心眼,把控制模式设置为P1300 = 20,而编码器模块的参数依然有效。这样在调试以后,可以检查一下编码器信号是否正常。结果通过STARTER的监控画面看到,来自编码器的转速信号,时有时无。停机后,直接把问题踢给现场安装布线的工程师了,他到现场看了看,重新把编码器信号电缆的屏蔽层双端接外壳。再上电运行,编码器信号正常显示,且稳定。
这仅仅是一个EMC安装布线不到位的例子,现场情况千奇百怪,不能以一个固定的模式去处理所有的问题。
那么,什么是抗干扰的“万金油”呢?我认为有两个,一个是等电位。所有的,与系统有关的,现场单元的金属外壳,必须要大面积的导体可靠连接。另一个是输入或者输出加无线电干扰滤波器(比如铁氧体磁环的电感元件)。这些措施未必治本,但消弱干扰噪声还是蛮有效的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主