版本方面,存在这么几个方面。

1,starter。starter软件向下兼容,目前最新5.4版本的,可以用来调试S120固件V4.3.1~V5.2.3都没有问题。starter软件建议安装最新版的,不影响调试老版本固件的变频器,但是老版本的starter则无法调试新版本固件;同时,新版本的starter可以打开老版本starter项目文件,但是老版本软件打不开新版本的项目文件。所以只要保持starter为最新版,各种新老版本的变频器都可以调试;所以,没有XP系统也不用担心无法调试和维护老版本变频器;

2,固件。对于老设备,运行稳定没有什么问题,不一定要升级为新固件,按原来的继续运行即可;调试的话也依然按原来的方式调试即可。如DCC,只要跟所用固件保持一致就可以了;

3,项目文件。如果是原来老版本starter调试的项目,用新版本的starter依然可以打开。所以就算xp不能用了也没有关系,项目文件别丢了就行。退一步来说,就算项目文件丢了,用新版的starter依然可以把老变频器里的参数上传上来,重新建一个项目文件,不影响使用和维护;

4,项目升级。如果想把变频器的固件升级,用starter备份好参数,然后把项目文件升级到新的固件版本;同时把卡中的就固件删掉,装入新的固件;再把升级后的项目文件下载下去就行了。

     如果真的特殊情况,比如老爷级的6SE70设备,只能用XP来安装drivemonitor,电脑上装个XP虚拟机也就搞定了。

   办法总比困难多~~