如果我自己做这个项目,CPU首选1515-2PN,加载驱动选用S120 CU320-2PN + SLM + DC/AC驱动,被测电机驱动选用S120 CU310-2PN + PM240-2,以不变应万变。
针对K侠的套餐,PLC选CPU 1214C + CM1243-5DP 主站模块,加载驱动选用S120 CU320-2DP + SLM + DC/AC驱动,被测电机驱动选用 G120 CU250S-2DP + PM240-2。
加载电机建议SLM或ALM带回馈,被测电机驱动建议采用独立的CU。
性价比?是要站在用户的角度来考虑的,否则就是咸菜泡饭与龙虾泡饭的差别。
用一个CU320-2带两个电机模块分别控制两台电机的方案,还是你上次提示我的呢。这次,就准备用这两个方案。结构上简练了,不过好像钱并不少花。因为两个PM240-2的电机驱动需要CUA31接口模块,还要加一个编码器模块SMC30。这些附加模块钱也不少。
为什么要用PM240-2做电机的驱动?而不是MM的电机驱动模块呢?没别的意思,就是为了便宜。AC-AC的PM240-2模块,我们用着能满足使用。DC-AC的电机模块贵,仅此。PM240-2的共直流母线不是西家传动推荐的,但我们自己想办法吧。风险是要担的。
咸菜泡饭其实也是中国特色呢。(偷笑)