回复:1215主机后面的扩展模块一直闪红灯

已锁定

手机用户20210512129758

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-06-17 09:32:32

4楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2021-06-17 09:12:49的发言 >2楼

方法与习惯问题。

当先点击项目,后下载是硬件软件全部下载方式,当点击用户程序,则选择用户程序部分,不下载硬件。

估计你没有完整下载硬件组态。

你确认这些模块的24V电源均正确连接?

没下载硬件,硬件下载显示灰色的。重启后不知怎么弄了下又可以下载了,下载好了就连接上了,

但是又一个模拟量输入接的是电流变送器,显示超出上限,线拆掉就不报警了。