回复:1215主机后面的扩展模块一直闪红灯

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9206
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-17 09:49:16

5楼

展开查看
以下是引用手机用户20210512129758在2021-06-17 09:32:32的发言 >4楼

没下载硬件,硬件下载显示灰色的。重启后不知怎么弄了下又可以下载了,下载好了就连接上了,

但是又一个模拟量输入接的是电流变送器,显示超出上限,线拆掉就不报警了。

以下是引用WWCWWC在2021-06-17 09:12:49的发言 >2楼:方法与习惯问题。当...

引用2楼详细内容:

方法与习惯问题。

当先点击项目,后下载是硬件软件全部下载方式,当点击用户程序,则选择用户程序部分,不下载硬件。

估计你没有完整下载硬件组态。

你确认这些模块的24V电源均正确连接?

哈哈,当然重启也是一种方法,只是非常笨的一种。

你按我的提示,去熟悉如何选择性的下载。

将其中一个通道的模拟量连接上,就报警超限的可能应用是该通道确实检测到超限信号了。

原因,你组态的与实际连接的信号不匹配,你重新查找一下硬件组态与实际连接的信号种类必须一致。