恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-17 09:49:16
5楼
没下载硬件,硬件下载显示灰色的。重启后不知怎么弄了下又可以下载了,下载好了就连接上了,
但是又一个模拟量输入接的是电流变送器,显示超出上限,线拆掉就不报警了。
哈哈,当然重启也是一种方法,只是非常笨的一种。
你按我的提示,去熟悉如何选择性的下载。
将其中一个通道的模拟量连接上,就报警超限的可能应用是该通道确实检测到超限信号了。
原因,你组态的与实际连接的信号不匹配,你重新查找一下硬件组态与实际连接的信号种类必须一致。
确认信号发生器输出的信号在范围。
请填写推广理由: