回复:S7200 SMART 用高速计数器,能接线性驱动输出的编码器吗?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-17 16:27:30

2楼


好像可以。不过实现有很大的障碍。编码器的电源必须与其他输入点的电源隔离。然后……因为线性驱动输出好像是正负2.3伏到2.7伏之间。加起来就是4.6到5.4伏之间的线间电压差。A相的信号线,一条接(随便一条)输入公共点,另一条接输入点,接入plc的前四个输入点是可以的。好像40和60两种plc才有。

但是更大的障碍就是,另外B相的两条信号线就不可以,任何一条都不可以接任何东西了。如果接到输入公共线,就等于AB相的其中一条线都接到一起,结果当A高电平,B低电平的时候就AB相短路了。

结果,还是不能接到plc。除非你愿意只接一相。

你给的图的编码器电压这么高,还是不是线性驱动的输出啊?如果真这么高,干嘛还要接正逻辑和反逻辑两组线?AB随便一条接到高计的AB就可以了。