 调用PID EN端前不要加条件,EN处不能禁用,禁用会导致报错。若当 PID 控制器已经在自动运行模式后,禁用 EN 处控制变量,则会报错“16#0800H” :循环中断 OB 的采样时间内没有调用 PID_Compact。