变频器肯定存在干扰,在柜内离PLC越远越好
300米距离,预计需要至少3个有源中继器,每80米左右一个,条件允许的话买好一点的HUB可以解决
模拟量一般来讲4-20mA传输距离没有问题,需要的是保证干扰屏蔽问题,1-5V或0-5V基本就没戏了
通用方法可以考虑远程IO方式,PROFINET总线或者第三方的无线IO解决,如果单纯的仪表数据甚至可以使用移动通信远程监控