回复:请教一下,S120的制动单元可以分段制动运行吗?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37034
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-18 14:37:36

1楼

 对传动不熟?提出如此有意思的问题?


电阻和制动单元都可以第三方,没必要原厂原装。这个毋庸置疑。但是选择电阻必须要符合变频器专用的,其它的电阻不可。特别是强调电阻的无感性;


至于控制需求。真的有麻烦。ALM是可调节型的整流回馈单元。如果限制它的回馈功率,这倒不难,难的是如果在超过限制功率的状态,直流母线电压会升高,此时,ALM自己就会认为是故障,要自行保护,是不是能屏蔽这个故障,要看手册怎么说了。反正有坑,需要做功课。不是简单地想当然。而如果这个是SLM倒有可能实现?我也是没有确认过,仅仅是一个不成熟的想法。


这里有两个问题要解决。第一,整流回馈单元允许直流母线电压升高到一定的范围;第二,制动单元的起始制动电压可以在一定范围任意设置。这两个问题如果能解决,楼主的问题就可以迎刃而解。