BITIME和CITIME是硬时间尺,但用户主程序中执行这两个指令都是以扫描周期为周期反复执行的,就像T32计时是毫秒级实时刷新的但主程序中周期性的去读取获得的数值和SMW22的却是一致的。在以扫描周期这种频度的读取追求所谓的毫秒级分辨率会失去意义。中断程序中去读取另当别论。记得我以前说过在主程序中使用T32之类的毫秒级定时器无法保证准确的启动和及时地读取状态(假如此时扫描周期达到了数毫秒),从而导致主程序中的T32失去了其毫秒级刷新的优势。所以T32应该在中断程序中启动,并启用其相应的中断。