回复:【Zane说编程】之集中报警处理功能块的更新

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21436
  • 精华

    403
  • 被关注

    1505

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-19 00:59:59

21楼

ZD_JY:20楼2021-06-17 11:05:26

既然报警消除后报警声和报警灯自动消灭,为什么还要加这个报警复位的输入信号啊,还有报警复位控制信号?这个作用是什么啊?没理解,希望Z版帮忙解释一下

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


这是一个集中报警处理功能块,根据汇总的报警标志位,做四件事情,光报警(总),声报警(总),触发HMI的报警信息,根据复位输入信号发出报警复位(总)指令。


这是形成一个闭环的,报警为什么会消除,一个是因为部分报警是自复位的,另一个是因为需要人工复位的报警的指令信号也是由该功能块根据复位按钮信号发出的。如果担心自复位报警产生的时间过短,无法触发HMI报警记录,建议程序自锁,故障排除后,再手动复位。


既然是集中管理,复位操作当然也是集中管理的,这个程序即使连续按住复位按钮,报警信息标志位也会至少经历两个以上的扫描周期,从而大大增加被HMI扫描到并触发报警信息的概率。