回复:关于一个传动系统的结构配置问题

已锁定

我家牛

  • 帖子

    2294
  • 精华

    30
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-06-20 08:23:48

16楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-06-15 00:28:34的发言 >2楼

如果我自己做这个项目,CPU首选1515-2PN,加载驱动选用S120   CU320-2PN + SLM + DC/AC驱动,被测电机驱动选用S120  CU310-2PN + PM240-2,以不变应万变。


针对K侠的套餐,PLC选CPU 1214C + CM1243-5DP 主站模块,加载驱动选用S120 CU320-2DP + SLM + DC/AC驱动,被测电机驱动选用 G120   CU250S-2DP + PM240-2。


加载电机建议SLM或ALM带回馈,被测电机驱动建议采用独立的CU。


性价比?是要站在用户的角度来考虑的,否则就是咸菜泡饭与龙虾泡饭的差别。

请教:

  1. 为什么被测电机需要独立的cu?

  2. 第二种方案为什么不全套PN?

学习ing!学习!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。