回复:关于一个传动系统的结构配置问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-20 08:57:46

17楼

展开查看
以下是引用我家牛在2021-06-20 08:23:48的发言 >16楼

请教:

  1. 为什么被测电机需要独立的cu?

  2. 第二种方案为什么不全套PN?

以下是引用Zane在2021-06-15 00:28:34的发言 >2楼:如果我自己做这个项...

引用2楼详细内容:

如果我自己做这个项目,CPU首选1515-2PN,加载驱动选用S120   CU320-2PN + SLM + DC/AC驱动,被测电机驱动选用S120  CU310-2PN + PM240-2,以不变应万变。


针对K侠的套餐,PLC选CPU 1214C + CM1243-5DP 主站模块,加载驱动选用S120 CU320-2DP + SLM + DC/AC驱动,被测电机驱动选用 G120   CU250S-2DP + PM240-2。


加载电机建议SLM或ALM带回馈,被测电机驱动建议采用独立的CU。


性价比?是要站在用户的角度来考虑的,否则就是咸菜泡饭与龙虾泡饭的差别。

我来说。我理解,受试电机的控制要通用性,所以,最好是单独CU,这样比较灵活了,能控制的电机种类和范围更宽,包括受试电机的电压等级范围等等。两个CU各是个嘛。这样很好。也相对合理。