回复:伺服的急停,是用接触器断开电源的方法好,还是用IO接口(比如CN1)接入一个急停按钮的方法好?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    913
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-20 09:52:30

4楼

伺服也好、变频器也好,没有去切断前端主电源让它停车的。

这是几十年前,对控制器件不可靠、不信任,使用的方法。

因为这种方法,并不能受控立即停车。因为电容器、负载惯量中还有大量的能量。

切断主电源,只有在必要的时候(例如维修维护、长时间不用)才会进行的。

对于伺服,更需要仔细考虑,否则很容易对传动机械系统造成损坏。