恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-21 17:12:26
17楼
存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。
存储器间接寻址具有两个指针格式:单字和双字 [由于单字与双字的数值范围不同,则寻址空间不同,进而导致使用范围也不同]
单字指针是一个16bit的结构,从0-15bit,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的存储区域的编号。
双字指针是一个32bit的结构,从0-2bit,共三位,按照8进制指示被寻址的位编号,也就是0-7;而从3-18bit,共16位,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的字节编号。[前3位与后18位一共是21位,但是双字共32位,请诸位想想还有11位的用途]
指针可以存放在M、DI、DB和L区域中,也就是说,可以用这些区域的内容来做指针。
单字指针和双字指针在使用上有很大区别。下面举例说明:
---------------------------分割一下------------------------------程序举例部分 -----------------------------------------
L DW#16#35 //取32位16进制数35存入ACC1
T MD2 //这个值再存入MD2,这是个32位的双字存储区域
L +10 //将16位整数10存入ACC1,32位16进制数35自动移动到ACC2
T MW100 //这个值再存入MW100,这是个16位的字存储区域
---------------------------分割一下------------------------------主程序部分 ------------------------------------------
OPN DBW[MW100] //打开DBW10。这里的[MW100]就是个单字指针,存放指针的区域是M区,
MW100中的值10,就是指针间接指定的地址,它是个16位的数值
L L#+10 //取32位形式把10放入ACC1,此时ACC2中的内容为:16位整数10
T MD104 //这个值存入MD104,这是个32位的双位存储区域
A I[MD104] //对I1.2进行与逻辑操作!
=DIX[MD2] //赋值背景数据位DIX6.5!
A DB[MW100].DBX[MD2] //读入DB10.DBX6.5数据位状态
=Q[MD2] //赋值给Q6.5
A DB[MW100].DBX[MD2] //读入DB10.DBX6.5数据位状态
=Q[MW100] //错误!没有Q10这个元件,因为我们对Q 的操作属于位操作,但是地址指针[MW100]没 有提供为操作的内容。所以属于编程错误,一般没有OB122的操作PLC 会停机报警。
---------------------------分割一下------------------------------解释部分 ----------------------------------------
从上面系列举例我们至少看出来一点:
字指针只能用在地址标识符是非位的情况下。的确,单字指针前面描述过,它确定的数值是0-65535,而对于byte.bit这种具体位结构来说,只能用双字指针。这是它们的第一个区别,单字指针的另外一个限制就是,它只能对T、C、DB、FC和FB进行寻址,通俗地说,单字指针只可以用来指代这些存储区域的编号。
相对于单字指针,双字指针就没有这样的限制,它不仅可以对位地址进行寻址,还可以对BYTE、WORD、DWORD寻址,并且没有区域的限制。不过,有得必有失,在对非位的区域进行寻址时,必须确保其0-2bit为全0!
因为0-2bit被定义为位的指向专用部分。
总结一下:
单字指针的存储器间接寻址只能用在地址标识符是非位的场合;双字指针由于有位格式存在,所以对地址标识符没有限制。也正是由于双字指针是一个具有位的指针,因此,当对字节、字或者双字存储区地址进行寻址时,必须确保双字指针的内容是8或者8的倍数。
现在,我们来分析一下上述例子中的A I[MD104] 为什么最后是对I1.2进行与逻辑操作。
通过L L#+10 ,我们知道存放在MD104中的值应该是:
MD104:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010
当作为双字指针时,就应该按照3-18bit指定byte,0-2bit指定bit来确定最终指令要操作的地址,因此:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010 = 1.2
请填写推广理由:
分享
只看
楼主