http://liucs_2009: 请问第二种方案为什么选DP呢?客户不是要求PN通讯吗?
--
哦通讯不是主要问题,如果是现在选型,都是PN通讯,如果是以前的设备,选的有DP通讯的,所以为了保持和以前的设备一致性,就选DP的了。这都是不是主要的,主要的是元件结构的组成,在满足要求的前提下,可以n种组合。挺有意思的。
客户要求PN?为啥不要求2个独立的PN口?
一网到底实际的项目中好用吗?
如果是多台测功机联网的项目呢?
与上位机的通信需要与现场总线分开,就是常说的网段隔离,
1)保证总线控制的带宽,设备控制的实时性与可靠性,减小外部引入干扰
2)上位机的采集数据的数据量与频率会越来越高,独立网口保证与上位机之间大数据量交互的稳定性
3)S7-1200的方案以及ET200SP CPU的方案,都是DP的主站接口模块相对成本低些,测功机带的站点数很少,使用DP或PN对与控制性能上没有什么区别
所以,方案的实质是低成本的网段隔离。