回复:关于一个传动系统的结构配置问题

已锁定

liucs_2009

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    565
  • 精华

    5
  • 被关注

    38

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-06-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-06-22 15:36:36

23楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-06-21 23:14:15的发言 >21楼

客户要求PN?为啥不要求2个独立的PN口?

一网到底实际的项目中好用吗?

如果是多台测功机联网的项目呢?


与上位机的通信需要与现场总线分开,就是常说的网段隔离,

1)保证总线控制的带宽,设备控制的实时性与可靠性,减小外部引入干扰

2)上位机的采集数据的数据量与频率会越来越高,独立网口保证与上位机之间大数据量交互的稳定性

3)S7-1200的方案以及ET200SP CPU的方案,都是DP的主站接口模块相对成本低些,测功机带的站点数很少,使用DP或PN对与控制性能上没有什么区别


所以,方案的实质是低成本的网段隔离。


谁说DP就没市场了?至少DP用电缆通信能超过100米啊。


以下是引用kdrjl在2021-06-21 17:18:54的发言 >19楼:http://liucs_2009:...

引用19楼详细内容:

http://liucs_2009: 请问第二种方案为什么选DP呢?客户不是要求PN通讯吗?

--

哦通讯不是主要问题,如果是现在选型,都是PN通讯,如果是以前的设备,选的有DP通讯的,所以为了保持和以前的设备一致性,就选DP的了。这都是不是主要的,主要的是元件结构的组成,在满足要求的前提下,可以n种组合。挺有意思的。

感谢Z大明示。

所以说:

方案1:1515 2PN + 后面都是PN

方案2:1214(只带1个PN) +后面都是DP

应该这样理解吧?!