以下是引用liucs_2009在2021-06-22 15:36:36的发言 >23楼

感谢Z大明示。

所以说:

方案1:1515 2PN + 后面都是PN

方案2:1214(只带1个PN) +后面都是DP

应该这样理解吧?!

以下是引用Zane在2021-06-21 23:14:15的发言 >21楼:客户要求PN?为啥...

引用21楼详细内容:

客户要求PN?为啥不要求2个独立的PN口?

一网到底实际的项目中好用吗?

如果是多台测功机联网的项目呢?


与上位机的通信需要与现场总线分开,就是常说的网段隔离,

1)保证总线控制的带宽,设备控制的实时性与可靠性,减小外部引入干扰

2)上位机的采集数据的数据量与频率会越来越高,独立网口保证与上位机之间大数据量交互的稳定性

3)S7-1200的方案以及ET200SP CPU的方案,都是DP的主站接口模块相对成本低些,测功机带的站点数很少,使用DP或PN对与控制性能上没有什么区别


所以,方案的实质是低成本的网段隔离。


谁说DP就没市场了?至少DP用电缆通信能超过100米啊。


以下是引用kdrjl在2021-06-21 17:18:54的发言 >19楼:http://liucs_2009...

引用19楼详细内容:

http://liucs_2009: 请问第二种方案为什么选DP呢?客户不是要求PN通讯吗?

--

哦通讯不是主要问题,如果是现在选型,都是PN通讯,如果是以前的设备,选的有DP通讯的,所以为了保持和以前的设备一致性,就选DP的了。这都是不是主要的,主要的是元件结构的组成,在满足要求的前提下,可以n种组合。挺有意思的。

是的。

S7-1200与ET200SP CPU扩展的以太网网卡都不具备支持PNIO协议,因此与S7-1500标准CPU扩展CM1542-1通信卡是有区别的,因此在条件许可下,把内部总线改为DP,那通过CPU集成的网口同样可以实现与S7-1500标准系统一样的通信功能了。系统间物理隔离,但又可以传送数据。


另外,与上位控制系统的通信现在也不再拘泥于单一的通信形式,S7-1X00CPU集成的通信口可以支持大部分常用的通信,TCP/UDP、MODBUS-TCP、S7、PNIO,因此在同一个通信口多种协议,多链接满足不同的数据量、不同的交互频率,不同的交互方式的数据通信已经成为常态了。


有人可能会说,你怎说得是前后矛盾呢?其实不矛盾,凡事都有主次。比如上位PLC控制下位PLC,他们之间大多数情况下不会有要求很苛刻的数据通信,我可以通过PNIO协议传递双方系统间相对重要的少量的IO连锁信号,同时我还可以通过TCP/UDP或S7协议实现双方系统间非实时性要求的数量又比较多的数据通信。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download