回复:AE04模块把接AI-和M端短接/AI+就有2V电压

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-23 18:03:18

4楼

怎么不可以呢?

模块自身作为无源的端口,要检测外围是否断线,肯定要在线路上加上电压作为检测手段。

外部的电压源,内阻很小(电压源内阻小是常识了)。有电压源存在的时候这个2伏的电压经过一个很大内阻的电阻加载到端口,结果等同于被外部电源短路了,几乎不影响端口接收信号。如果外部电压源断线了。那么这个2伏的电压就直接作用在端口上了。使得端口获得2伏的电压结果。

然而,这个2伏的电压不是长期加载的,仅仅在检测需要的时候加载,然而加载期间同时检测到2伏,卸载期间检测到0伏,那么就得知外部已经掉线了。

关键是同时。加载时同时测得2伏,卸载时同时测得0伏。如果加载测得2伏,卸载时也测得2伏。那么这个2伏就真的是信号就是2伏。

以上纯粹猜测,仅仅是为了一个合理性而猜出一个可行的结果,不代表真实。如有雷同,实属英雄所见略同。