西门子PLC本体、模块的数字量输入都是双向光耦隔离器件(对电流方向没有要求!)。
只需要看传感器的接线说明;
传感器说明上,负载一侧接V+,M端就接V+(源)。
传感器说明上,负载一侧接0V,M端就接0V(漏)。
不要去纠结什么PNP、NPN了。我从来不关心叫法。