恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-24 22:20:30
5楼
您这个问题在于PLCSIM ADV最上面有个online access 选的是左侧的softbus,也是基于softbus创建的实例,但是在下载时却是选的虚拟网卡。所以,创建的实例类型和选择的下载接口不一致是肯定搜不到的。
解决方法:1、更改PLCSIM ADV中的实例类型,在online access中切换到右侧虚拟网卡再创建实例;2、在下载时TIA PORTAL中的PG/PC接口(倒数第二张截图)选择PLCSIM即可。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主