S120中的CU320报30062故障诊断分享!

4979

18

2021-06-25 13:09:19

star star star star

昨天晚上我们的设备出了问题

故障信息:

画面操作无法执行

维修人员根据故障查到故障点为:DB1300.DBX4.1

然后他们将I_ON强制工作,但报警还是有。


画面变绿了机器也可以工作。

我上班之后,看到画面故障无法消除。

查了一下DB1300.DBX4.1来自W#16#100是S120的CU320



查手册

什么分路开没开,检查滤波单元A62和电源模块A82接触器都是工作的,有些摸不透。

根据FB1300的DB1300块看DB1300.DBX7.3是:TRUE的

没办法我查看电路图



A62到A82有个230V电源

此时才想起来是不是此电压没有,于是用万用表进行测量,果然没有电压,原因找到了是滤波单元A62没有电压给到电源模块A82,真相大白,滤波单元主电路有电,辅助230V没电,强制信号当然可以工作,

怪不到报警报A82,而状态字上是A62的信息。

 