以下是引用东方红一红在2021-06-24 17:14:23的发言 >2楼

渔工建议非常重要,设备稍有肚子疼,先看诊断信息,再逻辑诊断,随随便便就开膛破肚,往往将问题扩大化了。

主要看这个在线诊断的故障,知道是通讯上的问题,无法直接判断是DP通讯电缆的问题,或者耦合器的问题,目前来看,更换了新的通讯电缆两天后又出问题了,怀疑是耦合器出了问题了·····