回复:S7-200SMART MODBUS TCP通迅问题

已锁定

长日夏凉风

  • 帖子

    108
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2016-11-09

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-06-25 20:32:12

11楼

Modbus 单元标识符:mModbus_Unit_ID 参数对应于 Modbus RTU 协议中的从站地址。如果 Modbus TCP 服务器用于 Modbus RTU 协议的网关,则 MB_UNIT_ID 可用于识别串行网络上连接的从站设备。MB_UNIT_ID 用于将请求转发到正确的 Modbus RTU 从站地址。

一些 Modbus TCP 设备可能要求 MB_UNIT_ID 参数在限制范围内。

不用说了,库文件初始化从站255.用程序修改这个mModbus_Unit_ID为你图片的地址1,可以正常通信

我就是这样的。