以下是引用ligp99在2020-07-26 07:56:44的发言 >3楼

通信成功了。程序有个问题,所有程序指令都一闪一闪的,是编程地址问题吗

以下是引用芳季在2020-07-24 17:45:32的发言 >2楼:你有的事情是做多余...

引用2楼详细内容:

你有的事情是做多余了。

你先逐个plc来,一条一条的试。不要一起来。你会比较容易明白。

get put可以主动推送信息到别的机或者主动拉取别人的信息,而对方什么都可以不用做。这句话希望你明白。

从上边你传的配置看起来,PLC2和PLC3在写PLC1的同一个地址区间,信号不闪烁才怪!