恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-26 13:20:41
20楼
很多时候问题往往是自以为是正确的,西门子这点做的比较好,模块面板上有简易的接线图或说明,一般用户根据这些信息连接,致命的错误是不会犯了的。但是,往往用户自以为的接线,如电源正、负搞错,电源电压等级搞错,那烧模块是很有可能的了。
话说cpu冒烟这个事情,我曾经也遇到过。那是多年前一设备巡检,发现300站点模块上方有很多铝粉状物质,于是,在没有断电的情况下,我用干燥的空压气想把上方的铝粉吹掉,一阵屁屁巴巴声,还伴有火光后,心想完了完了,cpu及模块可能over了。比较庆幸的是这个300系统居然没有问题,到目前为止还一直在使用。在庆幸质量的同时,我一直牢记着这个教训。巡检过程需要操作类似的情况,我必须先断电后操作。
没错!最好是拆下来清理。反正都是连接器很容易拆装的。
尤其像S7 200 CN这类专为中国市场的;以及像驱动MM4后期版本的。PCB电路板专门做了防护保护层。
我们的有时会用于石墨粉尘环境。一直干到输入点不工作了(石墨粉尘堆积造成短路)。
拆下来,清洗(直接肥皂水清洗,自来水清除)烘干后,完美如初。
像我们这种有时维修硬件的,总要把装置弄的干干净净后,再动手维修。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主