以下是引用kdrjl在2021-06-26 09:41:21的发言 >49楼

感觉楼主还是在为自己的理解找理由。


“还是从pwm工作的角度, 都会得出母线电压升高的结论”

--

还坚持这个呢?

K版误会了。


我之前,由于对这个异步电机工作原理理解不够, 所以比较纠结为什么能母线电压会升高。


这个问题包括两个方面, 一个是从能量守恒的角度, 回收的能量没有去处, 只能升高母线电压,存储在电容里, 从这个角度, 只能卡两头, 中间的具体物理过程没有涉及;

二是从PWM工作原理的角度,可以具体描述母线电压是如何在pwm的节奏下升高的。


一体两面。 我现在明白这其中的关系, 没有再纠结PWM。

不忘初心