是要区分保护接地和功能接地。
但是,要更深一步来看接地的问题。
对于AC/DC/RLY这种PLC来说,如果你是用市电直供,则必须接有PE。这个PE就是你说的为了人身安全保护的接地。一旦有漏电,确保跳闸断电!
如果不是市电直供,而是通过隔离变压器供电,那么对该PE点(包括DC/DC/DC型)要求就要看情况了。这时,主要考虑是释放静电。(尤其是采用电源浮地方式时。)
对于含有变频器的系统来说,首先要知道:变频器是个 AC-DC-AC的系统。
如果你采用的是3AC 380V变频器,要心里清楚的知道:三相整流后的直流DC530V的中点电压,是个150Hz幅值70V的三角波。它会通过电缆、电机外壳与设备机架(地)耦合。如果你的系统中用到N,PE的不同接法就有可能会通过PE耦合到系统中。尤其对485通讯造成干扰麻烦。
所以,对于含有变频驱动来说,要从电机外壳与变频器的PE连接,确保提供正确的回流。然后沿着通讯电缆做等电位连接。然后才是连接通讯电缆。